发送的报文格式少了吧,一般是

地址(两个字节09)+功能码(两个字节04)+读取地址四个字节(00 07)+读取长度(4个字节最大好象是00 78)你这00 BB肯定不对了+CRC(四个字节)。

接收的报文格式是 

地址(两字节)+功能码(两字节)+接收到的总字数(两字节)+数值1(四个字节)+数值2+数值3...+校验码。