恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-12-28 08:24:16
2楼
嘻嘻?你什么意思?是说用第三方的电源,如何给直流母线预充电?
我是这么做的,选择第三方电源,他的输出有自己的平波电容器,再加上直流母线并联的逆变器输入也有平波电容器,这样,首先要告诉所选电源的制造商,我的直流母线上的电容器容量,让他们去计算上电瞬态的充电电流限制。这样就比较方便了。否则,自己再去搞一套预充电,那还要与电源的上电有一个逻辑控制的问题,多麻烦呀。
当然也不是不可。就按SLM的预充电回路控制去做嘛。不难。就是麻烦。
您这边主要是电机台数不多。
像造纸机那种,出于成本考虑,进线侧一般直接采用直流调速。下面挂多台的逆变,肯定有直流侧运行,逆变侧单独分合闸的情况。
原理都知道,关键在于电阻的功率,阻值的选型。
是否开放逆变器进线侧的电压检测。
如果西门子没有提供选型的话,只有自己计算“上电瞬态的充电电流限制”了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主