以下是引用-肖-在2020-12-27 14:20:57的发言 >2楼

理论上IN_RANGE和取反OUT_RANG没什么差别,但是因为此处有一个NOT,复位的时候总是复位不了置位指令。

对的,因为之前有一个边沿监测位,所以会出现无法复位的情况。可以改为outrange,或者将监测边沿的位放到not后面也可以。