发布于 2020-12-28 12:51:19
18楼
1 是不会的,除非是你的接线有问题。比如星型运转时 是顺时针方向运转,而切换到角型运转时是逆时针方向运转。这时就会出现电流过大,接触器粘连 开关跳闸等现象出现的。
2 一种是接频敏变阻器的。另一种是接电抗器的。
引用楼主详细内容:
大家应该都知道电动机的星三角启动,我这现在有一个问题
1、星三角启动控制除了外部的电气互锁之外,在程序上是否有必要加一个转换时间(50ms-500ms),此时间保证启动接触器完全脱开,然后控制运行接触器吸合,此阶段实际电动机处于惯性运转状态。当运行接触器吸合时,电动机处于三角形连接运转,瞬态会不会由于相位角与旋转磁通的问题出现一个很高的启动电流,甚或烧死接触器等情况,想问一下?
2、以上是普通星三角控制,还有一种是闭式星三角控制,也就是转换的时候加了一个转换电阻,保证电动机磁通的连续性,问一下这个启动的时序逻辑是怎么样的,还有那个转换电阻功率与阻值怎么选择?
星三角转换过程中的确存在弧间短路问题,不是接线问题。