以下是引用东方红一红在2020-12-27 19:32:32的发言 >1楼

核心思路是你自己掌握的工艺。

1,为什么要切换?

2,切换的依据是由什么因素构成?如何构建这个变量和逻辑?

3,切换有哪些工况?

4,用水工艺对供水切换扰动有什么限制?

5,切换仅仅按水泵编号顺序切换可以吗?是否需要考虑不同水泵累计工作时间长短的问题?

。。。

这些都是自己必须回答或弄明白的问题?回帖少的原因就在这里。

感谢分析!


您说的这些细节有写我还没有考虑过,现在基本手动开启水泵,操作不频繁,也就2-4个小时切换一次水泵,大多数时候6台泵开4台,流量比较稳定,但当液位降低到低液位比如4.5米就开始停一台泵了,但停泵后液位开始上升,到正常液位7-8米或者更高的时候,就要加入一台水泵了,这个时候水位又开始慢慢下降了。这个过程手动操作不一定很及时,液位上下保障的情况下流量会波动比较大,因为一台泵大约500方/小时流量。所以想用自动运行来优化一下这个过程,使保障流量在设定值优先,液位高低作为第二条件。