回复:模拟量输入通道报警

向左走一亿米

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    96
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2013-04-20

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2020-12-28 19:17:11

1楼

首先这个跟更换PLC没有关系。

报此错误可能模拟量传感器有问题或者AI信号板有问题。

1.检查模拟量信号线是否接对;

2.可先拆除模拟量接线,使用万用表测量信号是否正常(是否为0-10V信号);

3.若接线正确,且万用表测量信号也正常。则可能为AI信号板有问题,建议更换AI信号板或者将信号接到PLC本体AI通道测试。