回复:S120逆变器报F30015电机馈线电缆断线故障

已锁定

风起云

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    712
  • 精华

    120
  • 被关注

    59

论坛等级:至圣

注册时间:2013-03-26

白金 白金 如何晋级?

发布于 2020-12-28 23:12:14

7楼

首先检查电机电缆,确认连接良好;

然后建议做一下电机的静态优化,看看是否可以正常通过;

如果以上都正常,频繁出现此故障的话小功率的可以试试更换驱动器或者电机;大功率变频器可以找西门子报修;