我们公司使用的是400H系统,已投产多年,在投产后对系统的完善都是我们自己完成。在投产运行正常后,因生产需要新增了一台DP通讯的设备,对于如何增加DP设备,我也是自己在摸索中完成了组态。其中的一些原理了解的还不是很清楚,也在慢慢学习,摸索。400H系统运行过程中新增DP设备的步骤:
1、首先与电气沟通取得该设备在配电室的DP地址
2、进入系统硬件组态,确认此DP地址在建项目的时候是否已经添加(如果DP地址是新增的,硬件组态中没有,新增DP地址,下载硬件组态时需要停机,在当时项目规划时,西门子工程师给我们预留了部分地址,为的就是防止日后增加DP设备避免停机出现的风险)
《使用 CiR (运行时组态)的功能那些从站可以从DP 主站系统在线增加或删除以及允许那些组态更改?》
https://support.industry.siemens.com/cs/document/14909396
3、在硬件组态中,找到此DP地址,选择后在窗口下方查看DP的IO地址是多少。
(DP地址与IO点号表的对应关系,我理解的是1个位对应几个字节,在字节中设置电流、运行、启停等信号与DCS系统进行通信,IO点号表中设置的就是字节的地址。)
4、然后打开IO点号表,在点号表中添加此地址。
5、在plant view视图中添加DP设备的CFC图表,进行连接设置,后面就像日常增加CFC图表一样操作,编译下载,添加画面进行连接即可。
6、电气部分关于simocode部分需要用到软件simocode es软件对DP设备进行设置。下面是关于软件的视频学习:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/cn/Course.aspx?CourseID=1520
http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/course/1521.html
http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/course/1522.html
7、《SIMATIC STEP 7的硬件配置和通讯连接组态》
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109751824