回复:关于包装机用SMART的PLS立即停止时,不同速度下停车距离不一致,有什么处理办法?

已锁定

683887

  • 帖子

    136
  • 精华

    1
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2016-12-31

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2020-12-29 10:40:19

2楼

1000个脉冲200mm太大了,改成1000个脉冲2mm或者1mm,

1000个脉冲200mm的话,你10Khz时你知道速度达到多少了吗电机能达到吗/;每个脉冲的误差太大!

拉膜一次一般要在0.1s完成,每转脉冲数应该放大一点