回复:S120逆变器报F30015电机馈线电缆断线故障

已锁定

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2020-12-29 11:31:35

13楼

 如果是老的系统,可能性更大的是环境原因引起的板件故障。可以考虑更换一台变频器看看。


我经常在其他产品上遇到,变频器温度过低,变频器温度过高,模块磁饱和,等等一系列的故障,并且也是偶尔来一下,复位以后又正常,但是有一个共同特征,就是在投入运行的前几年都是没有问题的。这样就可以证明参数没有问题,通过检查线路也没有问题,电机测量也没有问题,果断的更换变频器以后又恢复正常。哈哈哈!!!