回复:V90绝对值编码器可以用FB284回零吗

已锁定

henry.wang

  • 帖子

    998
  • 精华

    31
  • 被关注

    380

论坛等级:至圣

注册时间:2016-05-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2020-12-29 12:58:27

1楼

通过使用西门子标准111 报文及FB284 功能块设置参考点的操作步骤如

下:

(1) 设置FB284 工作模式: ModePos=5

(2) 设置ExecuteMode=1 执行回参考点,将当前位置设置为P2599 中的值

(3) 回参考点完成后AxisRef 状态变为1