Smart+WinCC(PCAccess)

1916

0

2020-12-29 15:08:57

软件:

    WinCC

    Step7-MicroWin SMART

    S7-200 PCAccess SMART

方法:

  1. 建立OPC。首先,打开PCAccess Smart;然后,建立PLC,并设置好IP;最后,建立变量。

  2. 建立WinCC变量。首先,打开WinCC变量管理,添加OPC驱动,配置参数如下:

    OPC连接:服务器类:OPC DA

    OPC服务名称:S7200SMART.OPCServer

    测试一下,如连接正常,会给出提示。

    然后,在OPC连接下添加WinCC变量。

    (1)输入WinCC变量名称;

    (2)选择数据类型;

    (3)设置地址。

            地址格式:"mwsmart.newplc1.tig1"."".2

            其中,mwsmart:固定,与pcaccess中相同;

                      newplc1:pcaccess smart中PLC连接名称;

                      tig1:pcaccess smart中建立变量的名称。

  3. 在WinCC页面添加输入输出域,指向OPC变量。