软件:
WinCC
Step7-MicroWin SMART
S7-200 PCAccess SMART
方法:
建立OPC。首先,打开PCAccess Smart;然后,建立PLC,并设置好IP;最后,建立变量。
建立WinCC变量。首先,打开WinCC变量管理,添加OPC驱动,配置参数如下:
OPC连接:服务器类:OPC DA
OPC服务名称:S7200SMART.OPCServer
测试一下,如连接正常,会给出提示。
然后,在OPC连接下添加WinCC变量。
(1)输入WinCC变量名称;
(2)选择数据类型;
(3)设置地址。
地址格式:"mwsmart.newplc1.tig1"."".2
其中,mwsmart:固定,与pcaccess中相同;
newplc1:pcaccess smart中PLC连接名称;
tig1:pcaccess smart中建立变量的名称。
在WinCC页面添加输入输出域,指向OPC变量。