回复:S120逆变器报F30015电机馈线电缆断线故障

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36907
  • 精华

    455
  • 被关注

    1468

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-12-29 20:26:19

22楼

是呢,在没有获得问题的原因之前,最好不要屏蔽故障。从现象看,只有反向不好,正向没问题,问题点的反向速度又是低速范围,所以,还是控制上需要平滑且合适的压频比为好。当然,假设这个系统是矢量控制(SLVC),估计问题就解决了?