图一 i0.4启动,10s后中继没有断开电路图二i1.3启动后,中继没有自锁,导致DB块没有办法计时。我用的是博途15.1的仿真,我觉得应该是软件 不识别中继的问题,但是不知道怎么处理,不过也可能不是软件的问题 ,请各路大神解答,帮帮小弟。仿真有点难啊。。
提问者:达墨
你这两段程序如果是一个程序的话 你的M0.0重复输出了 反复输出中继是不允许的 单扫描周期内的状态是变化的 不是模拟问题。
你把两个程序段单独写是没问题的 但是写在一起不行。 在程序段4加个常开程序段3就可以了。同理在程序段3加个常开程序段4就可以了 但是不能这两个一起满足