回复:为什么直接使用IO不好啊

已锁定

马纳个峰

  • 帖子

    160
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:侠客

注册时间:2018-10-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-12-30 10:49:58

11楼

展开查看
以下是引用百夫长在2020-12-30 10:17:37的发言 >10楼

改点在博途里不算是问题....

以下是引用楼中楼在2020-12-30 09:28:48的发言 >9楼:万一硬件这个点坏了...

引用9楼详细内容:

万一硬件这个点坏了,想换个点,程序里面要是不做映射的话,这个点肯定会在很多地方用到,改起来很麻烦啊,映射以后直接改映射的地方就好了啊

对于外部给过来的信号,或者是输出去的信号,应该用一个寄存器存储这个信号,然后程序内部做处理都用这个寄存器去做。因为外部的信号可能会发生突变,尤其是通讯的信号,会和PLC的扫描周期产生冲突。