今天跟大家分享下本人的IM153-1模块从站故障诊断经验,望多指教!
一、准备工作
工具准备:自动化维护人员专用工具包(含中型一字螺丝刀、电笔、万用表等)
二、IM153-1模块电源故障诊断
1. 使用万用表测量从站供电电源电压情况,首先用万用表交流档600V测试供电电源模块输入电压情况,一般情况测得210V-240V电压之间为正常电压。
2. 使用万用表直流档100V测量供电电源模块输出24V电压情况,一般情况测得22V-26V电压之间为正常电压。

三、IM153-1模块故障诊断
观察DP通讯模块指示灯是否正常。IM153-1模块ON指示灯常亮代表电源正常。(1)从站通讯正常情况下,ON指示灯常亮,BF/SF指示灯不亮。(2)出现SF常亮、BF闪烁,代表从站故障,DP网络扫描不到该从站信息,所以主要检查该从站是否有问题(首先检查各模块型号与排列顺序是否与组态一致;然后检查模块固定在机架上是否牢固;如果有AI/AO模块检查该模块SF指示灯是否报故障。问题多种多样,需要一一排除)。(3)出现SF常亮、BF常亮,代表DP网络故障,网络不通。此时需要检查DP网络(首先要了解该系统整个DP网络其他从站是否正常,特别是上下从站信息,有无掉站情况,这样可以快速找到问题点)。
四、IM153-1模块接地诊断
使用万用表通断档测试从站机架是否与柜底接地线导通,测量DP头锁紧螺丝是否与接地线导通,测量IM153-1接地端子是否与接地线导通。以上所有接地必须导通,不导通需要连接接地线。
五、IM153-1模块固螺丝检查
使用中性一字螺丝刀检查各模块底部螺丝有没有锁紧机架卡槽,发现有松动的需要顺时针紧固。力度到位,不能太紧。
六、IO信号检查
使用电笔依次紧固各模块前连接器上端子的螺丝,力度到位,不能太紧。如此点检是排除因为端子螺丝松动导致一些I/O信号闪动,而且这些闪动无规律难以排查。所以点检时紧固I/O信号是必要的。