以下是引用达墨在2020-12-30 10:18:57的发言 >3楼

最后改了第二个中继的地址m10.0   之后解决了问题,两个电路都可以正常运行,但是不知道到底是哪里的问题,  刚才也没有用重复的地址啊。  为什么换了一个地址就正常了, 希望大神看到给答复 ,谢谢,

这就是我回复你的啊    你地址重复用了   扫描周期里面重复扫到输出了   所以没变化。可以交叉引用检查。

第一个程序段还是有问题   你MD0和M0.0也有交叉,会有影响。MD0=M0.0-M3.7组合