回复:【专家故事连载】S7-1500 RH冗余系统操作指南系统操作指南

已锁定

习老陈

  • 帖子

    170
  • 精华

    0
  • 被关注

    9

论坛等级:侠士

注册时间:2019-04-12

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2020-12-30 11:48:32

13楼

展开查看
以下是引用东东东门子在2020-12-28 13:19:50的发言 >1楼

我正好现场有一个问题,我是1515R做的冗余,这个项目在国外,我不在现场。网络是这个

项目情况:这个项目有3套基本一样的冗余工程。其中一套的一个ET200SP远程站离CPU比较远,有3000米以上,用的多模光纤,然后用的MOXA的普通光纤收发器。

现场我遇到这个问题:远程站的IO模块都能通讯上,正常使用。但是CPU会有报警,我贴一些图片吧,我不在现场说不太清楚,抱歉了。






能正常使用那就是环网没组对。

1、查硬件,冗余环网内有没有不支持冗余的协议的设备(非西门子设备均不支持),特别是交换机这类中转设备,要冗余一定要西门子的冗余交换机。

2、查接线,冗余环网接的是X1口(带2个网口的那一组。)看有没有接对。

3、查组态,前面2项没有问题的前提下还报错,那得查下组态了,有个笨办法,直接到拓朴试图,按实物连接网线。

以上是在按1500H入门指南上操作的前提下还有问题可以参考。