1、802D系统报警026101、025201,轴W伺服故障,通讯失败
首先25201报警号最为常见,根据以往经验功率模块怀疑可能损坏,重新插拔了一下总线插头,伺服故障仍然存在
2、运用交换法更换现场对调驱动轴卡,确定轴卡或者总线有问题
3、最后更换6SN1114总线插件,PS;(轴卡是有内存条的,不存在更换6SN1114丢程序说法,可以交换其他轴)故障解除