关于报警的操作流程

已锁定

鲁西西

  • 帖子

    598
  • 精华

    1
  • 被关注

    150

论坛等级:侠圣

注册时间:2017-10-09

钻石 钻石 如何晋级?

关于报警的操作流程

883

3

2020-12-30 15:21:03

展开查看
引用自找答案,问题ID:245478

A:我之前的电磁阀报警,是上升沿触发的,按复位清除报警,动作复位。再次启动电磁阀才会再次报警,当然电磁阀全是双电控的
B:现在,我看了一套程序,然后,我就照样子了,发现,不对啊,这样的报警,不消除,按复位,报警也仍然存在啊?这是单电控电磁阀。还是说,报警确认按钮,消除报警之后,再去按复位?这波操作

提问者:小苗子


WWCWWC 回答道:

你只是模仿了“型”,而没有理解其意。
这些报警本没有问题,是你没有把报警复位按钮放在这些程序中间,如果放在输出线圈或者行程开关的程序段中,当报警出现后,复位,纵然报警状态依然存在,也需要等待定时器5S的延时后,才可以报警第二次的故障报警。
为什么要做报警?是因为担心线圈动作后,没有在规定时间内,把位置移动到规定位置而做的这些确认(报警),来提示可能存在的安全隐患或风险问题。
编程是靠测试和验证后,才可以与工艺匹配的。

还有1人在找答案上回答了该问题,查看全部>
如题
操作的时候,可能是小设备的,报警也没用特别的标准。能验收就过了。
之前,**作的是复位就清除,第二次操作也会触发
后来,出现了,门,急停,需要清除后,在触摸屏按复位,才OK
关于报警的操作流程 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15530条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示