A:我之前的电磁阀报警,是上升沿触发的,按复位清除报警,动作复位。再次启动电磁阀才会再次报警,当然电磁阀全是双电控的B:现在,我看了一套程序,然后,我就照样子了,发现,不对啊,这样的报警,不消除,按复位,报警也仍然存在啊?这是单电控电磁阀。还是说,报警确认按钮,消除报警之后,再去按复位?这波操作
提问者:小苗子
你只是模仿了“型”,而没有理解其意。这些报警本没有问题,是你没有把报警复位按钮放在这些程序中间,如果放在输出线圈或者行程开关的程序段中,当报警出现后,复位,纵然报警状态依然存在,也需要等待定时器5S的延时后,才可以报警第二次的故障报警。为什么要做报警?是因为担心线圈动作后,没有在规定时间内,把位置移动到规定位置而做的这些确认(报警),来提示可能存在的安全隐患或风险问题。编程是靠测试和验证后,才可以与工艺匹配的。