【故障诊断】高压柜的信号连接问题

已锁定

Sykblue

  • 帖子

    581
  • 精华

    2
  • 被关注

    54

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-06-26

钻石 钻石 如何晋级?

【故障诊断】高压柜的信号连接问题

665

1

2020-12-30 15:47:06

说起来是去年还是今年夏天的事情了,忘记了最近脑子不好使了,总是爱忘事情。

简单说一下配置:

现场本地有一个设备,控制系统也是在本地,使用的200smart系列的PLC加上一些AI/AO模块,用于测量及控制温度、压力、阀门等信号。设备的动力系统在配电室,就是一个KYN28-12型的高压柜,由于需要监测设备电机的电流,高压柜有一个电流变送器,0-5A/4-20mA的,其供电电源来自高压柜的互感器变比电压。在这说明一下,我们这类的高压柜其控制电源都是来自高压侧的互感器变比的。

高压柜距设备在20m左右,开始想着只是监测一个电流信号,所以也未与综保进行通讯,而且通讯还得占用程序空间等,就定的此配置了。

过程:

设备调试中遇到了一些接线,及设备本身运行工况的一些问题,这都解决了。过了2天,使用方打电话说是机组不能运转了,报电流故障。远程看了一下,发现电流不显示了,就赶紧过去。最初是怀疑电流变送器坏掉了,捎带着1个过去的,换上之后。还是不显示电流,启动15s后报警。这样连接上电脑之后,监控发现,相应的模拟量通道过来的值一直是0-10左右,而不是5530。

这样只有两种情况:一种是电流变送器坏掉了,这个已经试过可以排除。另一种就是这个通道坏掉了,当时也未考虑很多,正好使用的是8通道的模拟量采集模块,预留了有两个,这样更改了一下程序,换到另一个通道上,开机运转正常显示。

这样在现场呆了1天左右,临走了,结果电流又不显示了。这一下心态就不好了,一想肯定通道又坏了,当时心情真是糟糕透了,从来没遇到过这种情况。后来给我们这西门子服务工程师打过电话,也给400打了电话,都是说不出具体是什么原因,基本认定是有比较强的信号混入造成。

我根据这个想了个方案,信号到控制箱内先接到隔离栅上,再接到PLC上。就在当地机电市场买了个隔离栅,都是国产的,也不说啥了,换上之后。电流都是显示正常了,想着应该是没啥问题了。观察了1小时左右,看着没事,我们第二天就回去了。结果过了5天,又打电话了,说是电流又不显示。我这心里拔凉拔凉的,心想这个隔离栅不会也坏了吧。

到现场一看,连接监控,发现信号过来一直卡在0-10左右,断电重新上电,又好了。这真是匪夷所思,怀疑是这个隔离栅有问题,当信号过大或者超过其某个设定的阈值时,会死机必须重新上电才能复位。这样也检测出扩展模块通道烧坏的问题了,可以确定是由于信号不稳定造成。但是为什么会不稳定呢?怀疑是其供电电源造成信号干扰,串入有杂波信号,特别是在设备运转及停止时。可惜没有福禄克的仪表,听说其有款仪表专门对电源的质量测量并做分析。

这样又想了一个方案,更换电流变送器,改为直流24V供电,其供电电源由PLC侧的直流电源提供。换上之后,一直没出过问题了。

总结:

1、电源质量对信号,对器件的影响无处不在,时刻都得注意这方面的影响才行。

2、一些信号测量点,增加隔离栅是必要的,或者尽可能使用同一组供电电源,尽量使用24V直流。


【故障诊断】高压柜的信号连接问题 已锁定