您们好,有两个问题希望各位技术大佬能解惑一下第一个问题:在循环OB块中调用FB函数块。但在主程序中(FB块外面)直接读写FB函数块背景数据块中的输出变量。这样会不会造成FB函数块执行出错?第二个问题:如果FB块在程序中没有激活(比如,梯形图中FB块对应的程序段能流没有流进),那么对该FB块背景数据块变量的读写有效吗?非常感谢!敬盼回复
提问者:学徒--菜菜
读取当然是可以的。但是,你都不调用该FB了,你再调用还有意义?因为FB一旦离开后,背景数据仍然保持着离开前的状态值,这个值你取出来还有实际应用意义?如果要调用,还是在激活FB状态下进行。类似的调用(FB背景数据块),在西门子几个数控系统中应用的最常见。