26楼

嘻嘻,问题来了。拆下来的问题电缆,检查了吗?发现什么没?如果发现问题点了,OK。就确定。是铁案。如果没发现问题呢?那是不是过几天还回来呢?


其实,我一点也不反对通过更换东西来排故,因为只要有备件,有条件,更换东西排故是最简单快速的方案。但是置换完了以后,如果问题被排除,还是应该对所替换下来的元器件做一个检查,看看是不是有问题。如果有问题,那故障点就被锁定了。问题的解决也就是板上钉钉了。如果所替换的元器件没查出问题,在别的地方照用。那...?等着吧,还会有事情找上门来的。


排故过程如同大夫给病人看病,是类似的。

我是你的朋友