1楼
一般避免犯错,我会在Modbus_Comm_Load的背景DB块里,把静态变量(Static——MODE&STOP_BITS)改成和硬件组态一样。
操作模式:
全双工422,4线,点到点,MODE=16#0001
全双工422,4线,多点主站,MODE=16#0002
全双工422,4线,多点从站,MODE=16#0003
半双工485,2线,MODE=16#0004
停止位:
2位:STOP_BITS=2