回复:S120逆变器报F30015电机馈线电缆断线故障

已锁定

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2020-12-30 20:20:03

28楼

展开查看
以下是引用yming在2020-12-30 19:54:53的发言 >27楼

早贴出这张图。就可以告诉你,百分之百是电机电缆问题了。

事实上是:反向450转运行7秒;就是在那个位置电缆折弯,一相电缆内部断开了。过弯它又导通了。

这事儿,从前遇到过。用的电缆不正确!

这种拖链,当时用了BV电缆,根本不行。改用RVV电缆都不能保证几年不出问题。

最后用的是一百多根铜芯线的专用软电缆。

该用啥用啥,一分钱一分货。


以下是引用zgh2292006在2020-12-30 14:17:19的发言 >25楼:现场电缆图片更换电...

引用25楼详细内容:

现场电缆图片

更换电缆后的波形



Y版厉害了。

期待楼主的检查结果。


今天遇到一个朋友的现场,第三方变频器,说使用了一段时间以后输出电流不平衡,经常出现故障,后面检查电缆,测量电机等等都没有发现什么问题,然后我让他重新对电机进行了ID识别以后,问题解决。