以下是引用kinkin在2020-12-30 11:55:10的发言 >1楼

 是不是WinAC中没有下载硬件组态,所以无法上传。

winAC里面有组态的,是用的winac挂了6个DP从站,还有1组DP的CU320+6个电机伺服模块,没有组态的话,连不起来的。而且有时候某个DO从站错误了,软件和winac面板都会报警的

另外一台的设备用的winac 4.5的,我就成功把组态和程序都下载下来了。这两台设备的硬件和电路都一摸一样的,控制和软件也都是一样的,只是winac是4.5的。

下载下来的4.5的组态是这样的