程序中 只有FB 块 的EN 使能端没有接通,就是没调用,FB块不被执行,背景数据款保留了上一次调用时的值。

你可以在任意地方以绝地地址,指针方式访问背景DB, 和共享DB 没有区别。 

但要注意 一旦调用激活,FB 的实例DB 值被刷新,包括所有形参。


不建议这样访问,有可能会打乱 数据一致性(单个扫描周期内)。