回复:求助老生常谈的300系列MMC卡复位问题

已锁定

艾星落尘

  • 帖子

    996
  • 精华

    1
  • 被关注

    179

论坛等级:至圣

注册时间:2010-02-26

白金 白金 如何晋级?

发布于 2020-12-31 09:48:31

7楼

”有一个经常用于测试使用的315-2DP,送电发现SF红灯常亮,DC5V绿灯常亮,STOP黄色慢闪,无法联机,按照惯例判断为MMC卡需要被动格式化,一般操作如下:将模式开关打到MRES并保持直到STOP 灯保持常亮(约九秒),并在其后两秒内迅速开关,使其返回到STOP 再迅速按回到MRES位置,此时,STOP 灯快速闪烁,表示正在格式化。保持开关在MRES位置,直到STOP 灯常亮,格式化完成。"

前段时间,也出现了新卡无法联机的问,对这个操作卡的复位操作,确实状态不同,长按9秒后,STOP灯常亮,然后3秒从打回STOP再长按到MRES,出现但是快闪,一段时间后慢闪,和未复位前是一个状态,这个时候就算没有程序,也能处于运行状态; 这就是我近期一次复位的经过;新买的卡也会坏吗?全新的包装,也是我亲手拆的。