手动模式:PLC靠模拟量输出控制V20运行。
从截图看,当速度设置为20时,模拟量输出为369。程序输出是正常。
可适当将速度设置大一些,比如500或600,看模拟量输出是否相应增大。若能按比例正常输出,建议可用万用表测量一下,确认PLC 模拟量信号是否已正常输出。
若设定速度增大,模拟输出不变或万用表测量信号无反应,则可能PLC逻辑或AO输出模块有问题。
需要检查程序或检查硬件接线。
若模拟输出正常,V20仍不能启动,则需要检查V20变频器参数设置。
因V20有两套参数,端子控制和USS控制,涉及参数的切换,参数切换使用PLC的输出点控制,也就是截图内的Q3.1,确认Q3.1接到V20的DI点被定义为CDS数据组切换。建议按照课程视频检查参数设置。
自动模式:通过USS通信控制。
注意:两种控制模式的程序块不要同时调用。