前几天公司有个很小的项目-输送机控制,用的西门子smart200PLC(ST20)+V20变频器(6SL3210-5BE17-5UV0),变频器用的公司以前做项目剩下的,一直放在电工房给电工学习用,自己做设备研发的时候也会拿过来测试用。
控制柜做好,等待设备机械安装调试,自己让电工先通电测试了一下,电路没问题。机械安装好了以后,先是电工自己在那安装调试,结果说变频器不启动,我去看了一下,确实如此,通过外部端子控制就是不动,面板启动缺没有问题,查看参数调的也没有问题,于是我去电工房又找了一台,自己亲自动手换上去。
由于这几台变频器以前都用过,直接换上去,送电,结果:变频器直接爆炸起火了。瞬间有点自己有点懵,感觉断电灭火,还好合开关的时候我下意识的后退一步,单手送电,爆炸瞬间我退了回来,没有人员伤害,要是电工自己换,可能要出事故了。
火灭掉以后,冷静一下心情,开始查看电路,怀疑自己把线接错了(怀疑自己把变频器进线出线弄反了),结果查下来线路没问题,自己又懵了,到底啥原因呢?设备着急发货,感觉把控制柜拆下来,重新处理,控制柜所以线路重新安装,又换了一台变频器,这次上电之前反复用万用表查了几次,害怕再出事了,短时间弄好以后,上电调试OK,没有问题发货了。
设备发走以后,开始回头查问题,到底为啥变频器直接爆炸起火呢?自己还是一头雾水!网上到处查资料,也问了一些老师傅,后来老师傅让我把烧的变频器拆开看看,我于是把那台变频器分解了,结果拆的过程中,掉出来一个烧糊的螺丝垫片(安装螺丝垫片),不知道啥时候掉里面去的,问题找到!
这次事故原因主要还是自己大意,觉得是自己用过的变频器,肯定没问题,上电之前就没做检查,看来以后不管什么时候,上电之前还得先用万用表打一打,才能放心,想想这次事故,很是后怕!
自己的亲身经历,写出来大家做个借鉴!不要再犯我的错误了,电无小事,安全第一!祝大家新年健康安顺!!!