恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-12-31 18:56:58
25楼
降低通讯速率是个常规做法,但个人不建议这样做,可以临时使用。
因为降低通讯速率,确实能够延缓通讯故障的报发,但仅仅是延时,还有一点,你将1.5 降低到187.5 是因为你的系统可以在187.5下稳定运行,设备是支持的,如果不支持那就不行了。
因为PROFIBUS 是广播式发送和接收 ,即是 PLC 主站与从站之间是逻辑并联关系,但硬件连接 在结构上确是串联的。从一个始发中端到另一个结束中端。 当中间某一个或一段 有问题,对全线通讯是有影响的。
所以我的做法,
1.制作系统时钟,做监控画面
2. 调用SFC 13 对从站进行监控,当发生故障,锁定 。并推送报警信息 到画面 ,这样就很清楚什么时间 哪个设备掉站。发生了几次,针对概率,可以判断的更加准确。
3. 硬件上采用RS485 中继器(或DP 耦合器),将网络信号增强和隔离。例如1 入 2出 等。
3.1 检修时,分段 更换破旧的通讯电缆,以及屏蔽层的保养。
4. 也是最最重要的,当出现掉站后怎么处理,是停止还是保持最后一次状态,根据工艺要求。
也许以上很繁琐,但对使用,和调试 是一个基本的良好习惯。
因为现在很多老旧设备还是采用以前的DP 模式通讯,通讯电缆是从开始到结束的
有条件的,可以 将 远程分布式 设备 与主站之间(物理距离较远 或者要求通讯速率较高的)采用
OLM TO DP 模式。
个人建议。