Y版厉害了。
期待楼主的检查结果。
今天遇到一个朋友的现场,第三方变频器,说使用了一段时间以后输出电流不平衡,经常出现故障,后面检查电缆,测量电机等等都没有发现什么问题,然后我让他重新对电机进行了ID识别以后,问题解决。
这类事情只有经历过,找出原因,才会知道。
比如,一个电器,昨天还用的好好的,正常切断电源。今天就不能启动开机。
怎么回事儿?
经拆开,仔细检查。发现了原因。
原来是元件发热,使用的焊锡不正确(不是高温焊锡);工作过程中,管脚温度导致焊锡已经融化。焊锡融化并不会导致故障。
但是,切断了电源关机后,逐渐冷却;由于PCB电路板与元件管脚有较大的间隙;冷却收缩过程中,正好产生了环形裂纹!裂纹间隙也就0.01毫米。但就是不导电!
这就是第二天不能开机的原因。
精华帖版主置评:经典的排故案例。学习了。kdrjl