回复:v20不转

向左走一亿米

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    96
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2013-04-20

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2021-01-01 08:45:11

3楼

1 激活标示圈中的三个点接通的话那电机会转,可以说明USS通讯没有问题。 

2 因负责USS通信处理的程序块在FB12内调用,断掉GlobalBelt.exerciseAutoSclEnable或者GlobalBelt.enable的话会报F72通信超时。

3 建议在从USS控制切换为手动控制时,先断掉GlobalBelt.beltRun,然后再断掉GlobalBelt.enable和GlobalBelt.exerciseAutoSclEnable。切换到端子控制时,IW116能正常接收数据,可说明硬件没问题。

AO有数据只能说明PLC程序输出没问题,不能直接判断AO硬件没问题,需要看V20能否按设定速度运行,若能则AO硬件没问题。

4 按照3的步骤停掉USS块FB12的调用。再启动手动控制块,因F72报警的存在,可使用V20面板手动复位再测试手动端子控制。 因此逻辑程序为单独功能测试,手自动控制之间并没有互锁。

5 关于PLC AI模块通道测量类型设置问题,你的理解正确。这里需要更改为0-20mA。