这个项目就是半途强塞给我的,前几天的哪个帖子里有提及。
难度果然不一般。
前两节谈了机械改造安装的事情。本以为苦尽可以甘来,不曾想,还是高兴的太早了。
调试前上网电,此处的电网是石化旗下的西北局所管。俗话说,电老虎,果真不一般。
上电前让到指定的单位进行检测,虽然有出厂测试报告,也无济于事。
按照他们推荐的检查厂家,赶紧的联系,询价,汇报公司。然后开始做实验。
一顿操作猛如虎。


检测报告完成后,提交上去。然后慢腾腾的来了个皮卡车,供电房周围转了一圈,一顿这也不行,那也不行,就又走了。言里言外的得是想要意思意思?我们没钱没权限啊,只能装傻。
肿么办?硬抗呗。
好在项目本身有上头的催进度,终于开始上电了。由于是第一个车载钻机的机改电项目,上电这一天,周围吃瓜看客围了个人山人海。
于是,在检查完高压柜开关,变压器接线,低压进线断路器状态后(进线柜 手车在摇进状态,出线柜断路器在摇出状态,变压器二次侧断路器处于断开状态),西北局 供电队决定对供电房送电。
刚上电没一分钟,就听嘭的一声响,然后进线柜窜出一股青烟,凉凉了。

具体情况下:
先闭合 A 相跌落保险,进线柜带电指示灯 A 相灯亮;然后闭合 C 相跌 落保险,进线柜带电指示灯 C 相灯亮;最后闭合 B 相跌落保险,进线柜带 电指示灯 B 相灯 亮。在三相线路全部供电大约 1 分钟左右,在没来得及其它任何操作的情况 下听到进线柜内 一声闷响,然后冒出一股烟。房体旁边的跌落没动作,但供电队接到电话询 问现场情况,说 上一级开关跳闸。
把井场的跌落保险拉下来后,对高压柜进行检查,抽出手车发现 B 相 P T 炸裂,熔管(1A)断了。

出了问题,甲方强令尽快解决问题,出具事故报告。没办法,只能联系高压柜供应商。由于备件运送较慢,又联系了当地的另一个客户,开车奔驰500公里去另一个项目基地借调了一台10KV的手车。
第二次送电,这次供电局的小胖更嚣张了,原来的吃瓜看客这次都跑到井场以外了。
我们不能跑,还得在跟前看着上电呢,结果供电小胖一脸的鄙视:你们还不躲远点,不想要命了?
好在这次终于没事,正常供电了。
心里一块大石落地了。
心情好的时候,一切都是辣么的美丽,天更蓝了,

就连荒芜的戈壁滩都那么的有情调。