1 自动切手动的流程:理解正确。
2 PLC Q点的输出点亮,跟V20接线正常与否无关。
从下图程序看,切手动PLC Q0.4点会点亮,按了reset和jogForward PLC Q0.5 Q0.3会亮。
若不亮,先检查监控表确认Q点是否输出?若输出点仍不了,则PLC输出点可能有问题。
3 PLC的输出为源型输出,输出的为24V高电平信号,应该对应V20的外部PNP信号接法。
4 从你测量电压信号看,jogSpeed和模拟量电压输出,成比例线性关系。PLC侧AO输出是没问题。理论上要求0-10V对应V20 频率的0-50Hz,在PLC AO输出正常的前提下,建议查看V20 AI输入相关参数设置是否正确。