以下是引用hbttkj在2020-12-24 08:46:07的发言 >33楼

我这也有台160KW的S120变频器运行二年多了,5月份冷却风扇烧了一次保险,同时更换的保险和继电器线圈,后来一直没出现过问题。

 

这个继电器是魏德米勒的产品

以下是引用北雪雪纷飞在2020-09-10 14:13:21的发言 >28楼:前天一台S120的逆变...

引用28楼详细内容:

前天一台S120的逆变器启动后发现温度持续上升,检查发现风机停转,一个熔断器损坏造成的,

更换后立马就可以了,而且有个问题,电源从下面进,上面出。没有4A的临时找了8A的替代。


结合本例我觉得可能是风机使用时间超过多长后,电容的容量变小了。或者灰尘很多,轴承的问题。

我们用的泰科的,后来让我换成菲尼克斯的那种薄型的,也不行,就把熔断器换成微断了。。。。

QQ群592162017,电气绘图、自动化维护交流!