以下是引用手机用户20190526324188在2021-01-01 16:10:31的发言 >8楼

工艺检查过,没有变动,现在在做的产品以前也经常做的,原先的设计单位和人已经找不到了,,所以想改一下这个报警阀值,但是不知道改哪些参数、

因为不清楚、也不理解你的工艺。所以不能乱给你意见。

总的来说,是设置了安全监控,防止过快、过慢的变速,而实际上出现了过快的降速,且导致直流母线电压升高,此时又激活了直流电压控制器,接手了抑制降速;这个过程超过了安全监控设置的范围。

所以,它不是单一的故障。

不管怎么说,该设备交货时,肯定是验收过的。你得看看,验收时的产品与现在的产品有啥工艺不同之处。


我觉得,如果目前工艺合适,那就是应该添加制动电阻,关闭直流电压控制器,让制动电阻起作用,吸收被拖动的能量,保证直流母线电压不会升高。保证变速过程在安全监控范围之内。