CDS功能讲解直接参考http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1624967&b_id=131&s_id=0&num=4#anch
V20控制功能学习先单独学习端子控制模拟量调速,USS控制启停调试,两种基本功能学会了再学习本地远程切换功能
老师我看了那个 CDS功能讲解,我不理解的是
比如CDS0 复制到 CDS1
V20一共有那么多那么多参数,它CDS0复制到CDS1,是将所有参数的下标0的参数都复制到下标1吗?
我对比了部分的参数如下:
P2010[0] 为 8,CSD0复制到CDS1,P2010[1] 为 8(相同)
P2011[0] 为 1,CSD0复制到CDS1,P2011[1] 为 0(不同)
P2012[0] 为 2,CSD0复制到CDS1,P2012[1] 为 2(相同)
P2014[0] 为 500,CSD0复制到CDS1,P2014[1] 为 2000(不同)
所以说老师,CSD0复制到CDS1是不是并不是把所有参数的下标0都复制到了下标1,那么他是把哪些参数的下标0复制到了下标1呢。。。
老师实际用的是V20模拟量通道AI1,因为它的范围是-10V至+10V,所以我将P0756[0]的值设定为4,[双极性电压输入(-10 V 至 10 V)], 那么0-1500就对应50Hz到-50Hz。与0-1500对应0-50Hz不符,所以我尝试把P0756[0]的值设定为0[ 单极性电压输入(0 至 10 V)], 0-1500就对应0-50Hz了。所以老师我是不是可以理解为,V20模拟量通道AI1,因为它的范围是-10V至+10V,但是取值可以取0-10V单极性,也可以取-+10V 双极性?