我的压缩机是用于冻干机上,它的正常制冷温度范围从-70度~+50度(冻干机灭菌后冷媒温度达到90度,此时高压压力超过1.8MP,会导致高压保护,我们已在回气端加喷液头以降低回气温度。在生产末期负荷很小,冷媒温度降至-70度以下,-60度即可满足工艺要求,没必要制冷太低。我的主要目的是在高温区通过降低转速来减小排气压力(冷凝器换热面积是恒定的),在低温区变频节能。
软启动能保证在启动过程中对螺杆机的润滑吗?