1、3UF7马达保护器一般故障处理:
(1)无通讯:有两种
①、整段或者整个配电室的马达保护器都无通讯
故障现象:所有抽屉的BUS灯闪烁或不亮(BUS指示地址通讯是否正常)
故障查除:检查每段柜后的DC24V DP通信中继器(是否正常,DP线接线是否正确,A、B是否接反);
②、单个抽屉无通讯
故障现象:抽屉BUS灯闪烁或不亮
故障查除:检查抽屉内部A、B接线是否与柜后接线相同,有无接反,有无接线松动;检查地址是否匹配或与其他抽屉地址有重复(如果地址重复,两个一样地址的抽屉BUS灯都会闪烁);
(2)无法启动:
① 、马达保护装置OUT无输出
故障现象:无论就地远程、面板控制启动马达保护装置均无反应(在没有外部故障连锁的情况下正常状态应为:试验位,转换开关打就地,点面板启动键后,第三个键的指示灯闪一下1秒后,故障灯GEN.FAULT (GEN.FAULT故障:包括马达保护器的内部、外部故障)红色点亮闪烁;如果有外部故障连锁,请将⑧的线与外部故障设置点短接)
故障查除:检查停止按钮是否接通;启动按钮是按下是否接通;检查马达保护装置交流220V电源是否正常;检查马达保护装置 点⑧是否有24V输出;检查马达保护装置是否损坏;检查转换开关本身各点接通、位置是否正常;检查马达程序是否正常。
②、马达保护装置本身动作正常,主接触器不吸合
故障现象:试验位,转换开关打就地,点面板启动键后,第三个键的指示灯闪一下1秒后,故障灯GEN.FAULT点亮闪烁,但期间主回路接触器未吸合
故障查除:检查接触器线圈回路是否有电源;检查接触器线圈回路保险是否完好;检查接触器线圈是否正常;检查N线是否未接或脱落;检查马达程序是否正常。
(3)、抽屉上电报故障
故障现象:插入抽屉后GEN.FAULT故障灯亮
故障查除:检查连锁点(皮带的跑偏开关、拉绳开关、油泵连锁点是否接通等);更换马达保护器确认马达保护器是否坏掉;
2、注意事项:
(1)排查故障端接端子时,注意不要将交流220V的电串入马达的以下各点:各IN点、DC24V即⑧点、A、B DP通讯点;
(2)马达保护器运行指示不明显,停电的时候多注意有没有运行,记住按键上的指示灯,3开4停,以防止误停电。
(3)紧急情况下,马达保护装置回路更换备用抽屉只能实现就地控制,远程控制需要更换地址。
(4)如果2个抽屉的地址一样不能同时上电运行,否则会造成远程不能控制监控或导致有远程连锁的抽屉运行中跳停。
3、马达通讯接线示意图: