【故障诊断】西门子400PLC 主机架电源模块故障诊断及更换

已锁定

小颜09

  • 帖子

    139
  • 精华

    0
  • 被关注

    29

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-07-23

普通 普通 如何晋级?

【故障诊断】西门子400PLC 主机架电源模块故障诊断及更换

4543

0

2021-01-03 10:15:15

今天跟大家分享西门子400PLC 主机架电源模块故障诊断及更换的个人维护经验,希望大家共同学习及进步!

一、400PLC 主机架电源模块故障诊断

1. 维护人员使用万用表测量400PLC 主机架电源模块供电电压情况,首先用万用表交流档750V测试供电电源模块输入电压值,正常电压为210V-240V。

2. 维护人员观察P400PLC 主机架电源模块指示灯。(1)、<INTF>指示灯亮代表电源模块内部故障,需要检查模块型号硬件组态型号是否一致,未消除故障需要更换模块。(2)、<BAF>灯亮代表电池故障,背板总线上的电池电压过低,或者未安装电池此灯亮。(3)、<BATT1F/BATT2F>当电池极性接反时,或电池不存在,或电池放电过半时此灯亮。(4)、<DC5/DC24>当5V/24V DC输出电压在允许的范围内时,此灯亮,当短路或过载后恢复时该灯闪烁。

3. 自动化维护人员A检查电池开关是否拨在<BATT>状态,<BATT>状态代表电池处在工作中,<OFF>状态代表电池断开工作。

二、400PLC 主机架电源模块更换

1. 维护人员分断S7-400系统电源开关,用测电笔测量电源开关下端无电。

2. 维护人员手动卸下电源模块外盖板,用测电笔轻轻撬起接线插头,放在安全位置。

3. 自动化维护人员A用螺丝刀螺松模块上部和下部的固定螺丝,直到螺丝自动弹起。

4. 自动化维护人员A双手分别按住模块上下两端托起模块,自下而上手动取下CPU模块。




5、维护人员双手分别按住模块上下两端托起新电源模块,自上而下倾斜30°手动将新模块挂靠在导轨上部。

6、维护人员将模块放平,将模块下方轻按向导轨下方固定槽,用螺丝刀分别螺紧上部及底部固定螺丝。

7、维护人员目测电源模块与边上其他模块平齐。

8、 维护人员用测电笔轻轻撬出新的电源模块上的接线插头并取下,手动将原先的插头顺着新模块上的插槽插入电源插座。

9、维护人员取下模块上的两枚电池,放入新模块的电池槽中,将电池检测开关由“OFF”拨至“2BATT”或“1BATT”。

10、维护人员从新上电,观察系统运行状态。