回复:1516挂32个从站

已锁定

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-01-03 10:31:01

5楼

展开查看
以下是引用Letham在2021-01-03 10:10:16的发言 >4楼

具体响应时间多少,还要看你的程序量,但是光光32个从站每个从站 10个DI/DO这样的数据量,程序量不大的情况下,系统响应 20毫秒 是没有问题的。具体响应时间还是看你的程序量具体多少!

可以忽略程序量(扫描周期大小),1500/1200与300/400时代的通信我通过实验观察,是与扫描周期关系不一样,具说1500/1200是采用时间片的方式进行数据交互。这样一来我认为只需要与本体的IO进行对比即可。  抛开通信交换机通信电缆的质量问题,暂时理解为按照西门子的交换机西门子的PN电缆等等。我认为实现在4-6MS应该是没有什么太大的问题。

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl