由于永济电机的接线箱密封不严实,风压开关一般不太能打开。

调试时,伙计说不行就短接了,平时都是这么干的。这个坑挖的有点大。
正常情况下是没毛病。
但是,这个世界就是这么神奇,总会在不经意间给你一个“但是”。用泰勒的话说:There is a big “BUG” here。
这不,没撤离现场呢,出问题了。
调试完成后投产,待基地等着过段时间就验收回家。
一天下午,突然急促的电话声把我从睡梦中惊醒,迷迷糊糊接起来,就听对面传来焦急和恐怖的声音:你们的电机冒烟了,过快来。
本来下午睡一觉醒来吃晚饭后继续睡觉,这下一个电话整我一个激灵,赶紧爬取来给出租车打电话,叫了一个出租车就往现场奔(设备出问题了,也不敢让客户再派车接我了,哈哈)。几十公里的路,终于颠簸到现场,作业已经停止了。大概了解了下情况,只是说他们的人发现的时候已经是散热风机进风口冒烟了,然后赶紧停的主电机。
手动在MCC柜门起动散热风机,果然不能启动了。顺便拿了一个手持红外测温计,一看电机温度,好家伙,好高呀(不敢说具体值了,怕挨打)。搭在外面的地线绝缘皮都化了。
赶紧上去拆开散热风机电机接线,量了一下绕组和绝缘,没什么异常。然后就没有再恢复接线盒,继续重新启动测试。这次好不容易启动成功了。然后就给客户说,让风机开着,等把主电机温度降下来再说。这个时候我心里也没谱啊,温度这么高了,烧坏了可怎么办?
等了个把小时,电机温度降到60°以下后就开机测了以下,Thank God,电机没毛病,还可以起动。但是客户现在很慌了,问及原因,需要解决根本,否则也不敢用了。
现场经理一口一个大哥呀,这个烧了算你的还是算我的。
e……
整了半天,捋出来的解决方案:
1, 解决电机升温问题;
2, 复原电机的风压互锁,以免再次发生制冷风机故障导致的电机温度持续上升。
由于正常作业时设备故障,属于作业等停了,现在是NPT时间,分秒必争。当天开始加班折腾,导致电机升温快的原因很快找到并处理了,a,制冷风机停止了,再次运行;b,控制柜有跟调节可控硅的控制线虚接了,重新紧固。
剩下风压开关的事情,怎么搞都没有办法。
主机那边的还可以正常运行,但是,泥浆泵这边的,即使是设置到最小的阈值,也是不会动作。难道坏了?但是吹气的时候会动的呀。

没办法,把主机的那个拆下来,互换一下。还是不行。拿绝缘胶泥把接线箱四周密封,也不见得情况好转。
折腾了一个通宵,还是没有解决根本问题。于是和现场队长商量,给我一天的时间,我跑附近的城市去买一个。此时凌晨6点。
结果说好的我去买备件,刚吃早饭,队长打电话了,能不能解决啊,现在要把泥浆泵动力换回去了,需要使用柴油机来供电。我一下子就蒙了,这不能让换上柴油机啊,如果使用柴油机,那么我这个调试作业就又不知道拖到什么时候去了,至少这口井是没戏了。更涉及到后面的验收交工等一系列问题。
我赶紧说你给我半天时间。结果人家说队上的自臂吊只能上午在这个地方干活,下午还要去另外的地方。好说歹说,争取了两个小时。说好十点再搞不好,他们更换动力源。
再次井场,现场的工人已经拿了原来拆下来的传动轴准备开始安装了。哎呀呀,这个后手留的。请看下图,改造要求就是尽量不改变原有设备,可以尽快恢复。泥浆泵的传动轴一边接柴油机。改造后是另一边使用皮带和电机连接。这边把柴油机连接的传动轴拆了。

只能司马当活马医了,拿了一截气管,直接在接线箱里把进风口和风压开关短接,再次测试。

嗯,这次竟然动作了。OK,就这样吧,能确保冷却风机正常运行就行。
阿弥陀佛。
我的心情,就像吃了库车的小白杏一样的甜。

【后记】这个设备虽然安装调试时磕磕绊绊,但是之后运行可是再没啥毛病。客户前些天联系我索要说明书,说是现场找不到说明书了。问及使用情况,说是用的挺好。但是我一直很担心,他们没有专门的玩电气的,只有一个搞柴油机的大班。万用表都不会用的,如何维护保养啊。