我觉得不应该和线的长度有太大的影响,因为继电器线圈的电流很小,只要你的导线不是特别细,就不应该有影响。毕竟不会远离数百米吧。另外触点控制要注意连接导线的截面积。其实我觉得主要和导线电阻有关,长距离压降过大,所以长距离一定要加大线径。这不止是继电器控制问题,我曾经遇到这个问题,数控车床西门子810T系统,直流电源在机床后面的电器柜,系统在机床前面的操作台上,电源线大概也就30米,在使用时数控系统机床经常自动关机,后来将24V电源线加双线后,再也没有出现自动关机故障。所以总的来说是线路压降惹的祸。