故事作者:一只电笔走天下

最近创作

看看TA的故事

【故障诊断】设备无法启动及意外停止智能诊断报警

已锁定

一只电笔走天下

  • 帖子

    50
  • 精华

    0
  • 被关注

    47

论坛等级:游侠

注册时间:2013-03-30

普通 普通 如何晋级?

【故障诊断】设备无法启动及意外停止智能诊断报警

614

1

2021-01-03 20:19:10

一、简介:

1、在运行生产中,时常会遇到生产设备无法正常启动以及运行过程中意外停止的情况,现场操作及维护人员不能简单有效的判断问题关键点,导致故障处理时间较长,影响生产。

2、在处理上述故障时,由Wincc运行画面查找变量点,再由Step 7跳转至相应程序段,并分析相应的运行条件,如此一来,故障处理效率较低,大大增加了影响生产的时长。

3、通过以文本消息,语音播报的方式输出导致无法启动及意外停止的条件,可以直观、快速、准确地找到故障点,提高了维护效率,缩短了影响生产的时间。

4、通过播报方式,非专业的人员也可以知道大概故障原因,方便调度指挥人员迅速协调对口的专业人员来处理,而非目前的先找电工、仪表工或再找自动化专业人员的模式,浪费宝贵时间。

二、方案:

1、下图1例举为各生产设备的启保停,无法启动及意外停止检测程序段,其中有4个启动条件,任意的一个或多个条件不满足都将导致设备无法启动或意外停止,此改造方案的核心便是:当运行条件不满足导致设备无法启动或意外停止时,以文本消息及语音播报的形式实时的提示不满足的一个或多个运行条件。

                                                            图1、启保停及检测程序段

2、通过在Wincc运行画面中添加静态文本框,并将如上图2所示的C语言程序添加至其属性的文本项中,即可在设备无法启动及意外停止的情况下以文本消息的形式提示。

                                                                    图2、文本消息提示程序

3、将录制好的Wav格式的音频文件放置到电脑中,再在Wincc的全局动作中添加如上图3所示的C语言程序,并将触发器设置为周期性触发,便可在Wincc激活运行时,以语音播报的形式提示导致无法启动及意外停止的条件。

4、经过实际测试,上诉文本消息及语音播报提示功能均正常实现,并且适用于多设备多条件的情况。

                                                                  图3、语音报警程序

三、总结:

在日常设备无法正常开启或意外停机时,直接通过文本推送及语音播报形式直观告诉操作人员及维护人员具体故障信息,能及时发现问题,解决问题,既提高设备维护效率,又提高设备生产效率。