以下是引用西门小涛涛在2020-12-25 08:48:15的发言 >4楼

铜线电阻率按30℃,0.0185欧姆平方毫米/米来算,200米来回400米电阻为14.8欧姆,中继电流按35mA算,压降为0.518V,继电器工作电压24V的正负10%内,因此没有问题。

计算的好详细。

学习了!