[故障诊断]精简屏下载程序后很多参数无数据显示####

334

0

2021-01-04 12:23:10

公司有几台型号相同的热压机,当时厂家给我的备份程序里,PLC的备份程序和设备目前使用的是一致的,但是HMI没有全部及时更新,只有一台是最新的。

现在设备已经使用了两年多了,领导要求优化程序以适应生产需求,修改好了PLC的程序,为了不影响原有的程序,我选择的是下载“仅更改”到设备中,然后,问题来了,这台设备没有最新的HMI程序。。。

我打电话给设备的售后,得到的反馈是可以将那台新的HMI的程序修改IP和名称,然后下载到屏幕即可;虽然有点担心,但还是想试一下,把那台HMI程序是最新的屏幕程序下载到要修改的设备中,然后就出现了题目所说的情况,很多参数显示####,没有实际数据。

查了一下HMI的变量,发现连接的PLC变量也都是对的,没有出现错误连接的情况,那为什么一部分有数据,一部分没数据呢。。。正在这时,我看到PLC的DB快都是优化的DB块,HMI连接的变量也都是通过“符号寻址”的,是不是下载完了之后,寻址有问题才导致数据找不到呢?

说干就干,选择PLC,软件,全部重建,然后再重新下载到PLC中,完成后发现,所有的数据都有了,问题找到了,应该就是优化的DB块没有重新编译,导致HMI寻址出现了点问题。


现在想想,如果全部采用的是标准的DB块,应该就不会有这个问题了吧,标准的DB块既可以“符号寻址”,也可以“绝对寻址”。

[故障诊断]精简屏下载程序后很多参数无数据显示#### 已锁定