目前产线上使用的RFID是EthernetIP接口,产线PLC是rockwell的PLC,能否改用西门子的PLC能?需要什么系列的?需要模块?还是CPU本体支持?
提问者:guojun0718
不支持
目前产线上使用的RFID是EthernetIP接口,产线PLC是rockwell的PLC,能否改用西门子的PLC能?需要什么系列的?需要模块?还是CPU本体支持?
最佳答案作者的回答:
类似问题同一回复。不能更换PN方式的话。
1选VIPA兼容产品。
2选第三方网关 如Anybus等(自己百度吧)。
进一步讨论的话,
1,什么是VIPA兼容?
2,网关方式排除成本因素,调试中很多坑。
譬如,所说的项目,RFID是某厂家,PLC是Rockwell,都说支持EthernetIP。但是就是连接不通。
两边都不进行技术支持。都说第三方的产品不进行技术支持。理解是理解这个道理。但是调试不通是事实。
最后换Rockwell高端PLC,结果就通了。虽然以前用的低端的PLC手册以及技术支持都明确说支持EthernetIP。
所以只要涉及到多方产品,特别是通讯的,调试不出来,就几乎没有办法往下进行了。