回复:高速计数器HC0的问题

已锁定

老老实实

  • 帖子

    197
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:侠士

注册时间:2020-12-23

白金 白金 如何晋级?

发布于 2021-01-05 00:40:25

3楼

你禁用HSC0,其实就是停用HSC0,就是将SM37.7的使能位置0,然后调用HSC指令,数值直接清0,因为前面SM37.6仍然为1,HSC0 更新当前值:TRUE:将新当前值写入 HSC0 当前值

如果你想既停用高速计数器HSC0,又保持数据,就需要将SM37.7的使能位置0,SM37.6置0,然后调用HSC指令。