恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-01-05 00:40:25
3楼
你禁用HSC0,其实就是停用HSC0,就是将SM37.7的使能位置0,然后调用HSC指令,数值直接清0,因为前面SM37.6仍然为1,HSC0 更新当前值:TRUE:将新当前值写入 HSC0 当前值
如果你想既停用高速计数器HSC0,又保持数据,就需要将SM37.7的使能位置0,SM37.6置0,然后调用HSC指令。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主