回复:sinamics 系列变频器有没有,当4~20MA信号丢失时,切换成固定频率的参数

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36720
  • 精华

    451
  • 被关注

    1450

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-01-05 10:58:39

1楼

消灭0回复。


楼主的问题,对于SINAMICS当然不是问题 。提示:


查看SINAMICS的功能图,模拟量输入和固定值设置两张功能图。在模拟量输入功能图里,有一个模拟量信号断线的开关量参数,用它去激活固定值设置之一,即可。